Автор Тема: Нужен плиточник + электрик по совместительству  (Прочитано 526 раз)

Оффлайн Vixit

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 5
  • Liked: 0
Друзья, всем привет!
Кто мог бы порекомендовать плиточника + электрик по совместительству? Если у вас работал подобной квалификации человек и вы остались довольны его работой и уровнем ответственности - пожалуйста, поделитесь контактами.

Поставленная задача:
- Необходимо положить 3 кв. м. плитки на кухне
- Перенести несколько розеток

Спасибо!

Оффлайн Электрик

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 6
  • Liked: 0
    • Частный электрик в Киеве
  • дом: просто проходил мимо
Re: Нужен электрик
« Ответ #1 : 10/04/15, 05:15:32 »
- Перенести несколько розеток
Если ещё актуально или может кому-то еще пригодится, могу перенести ПРАВИЛЬНО розетки в соответствии с нормативами и здравым смыслом.

К розеткам,  светильникам как минимум "землю" нельзя подключать шлейфом!
Цитата: ПУЭ 2009 Украина
Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током

1.7.159. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к РЕ-проводнику или к защитному заземлению должно выполняться при помощи отдельных ответвлений. Последовательно включать в РЕ-проводник или заземляющий проводник открытые проводящие части не допускается. …
Цитата: ПУЄ-7 Россия
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. …
   
Зажим "земля" розетки это неотъемлемая часть защитного контакта розетки, который является открытой токопроводящей частью электроустановки доступный прикосновению, а в аварийных ситуациях и токоведущей частью доступной прикосновению при демонтаже которой не должна прерываться цепь магистральной "земли"!
Цитата: ГОСТ Р 50030.1-2000
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЧАСТЬ ОТКРЫТАЯ – Токопроводящая часть, которой легко коснуться и которая в нормальных условиях эксплуатации не находится под напряжением, но может оказаться под ним в аварийных условиях. К типичным открытым токопроводящим частям относятся стенки оболочек, ручки управления и т. п.
Цитата: ПУЄ-7 Россия
Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности

1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
Как минимум из-за возможного нагрева розетки, всовывания штепселей вилки в розетку зажим "земля" розетки не защищен от термического, механического воздействия!

Цитата: МДС 40-2.2000 Россия
7. Для каждой линии групповой сети отходящей от вводного (группового, этажного) щитка, следует прокладывать отдельный нулевой защитный проводник. При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления нулевого защитного проводника к каждой штепсельной розетке должны выполняться в ответвительных коробках или (при питании розеток шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток одним из принятых способов (пайка, сварка, опрессовка, специальные сжимы, клеммы и др.). Последовательное включение в нулевой защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается.
Цитата: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, ДАЧНЫХ (САДОВЫХ) ДОМОВ И ДРУГИХ ЧАСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
3.7. Для каждой линии групповой сети, отходящей от вводного (группового, этажного) щитка, следует прокладывать отдельный нулевой защитный проводник.
При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления нулевого защитного проводника к каждой штепсельной розетке должны выполняться в ответвительных коробках или (при питании розеток шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток одним из принятых способов (пайка, сварка, опрессовка, специальные сжимы, клеммы и др.).
Последовательное включение в нулевой защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается.
Цитата: журнал "Новости электротехники" Россия
Александр Шалыгин начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения, Валерий Хейн АК «Росэлектромонтаж»
В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ 7-го изд.) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой линии. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается.
 
Людмила Казанцева УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО
При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой цепи ответвления защитного проводника к каждой штепсельной розетке должны выполняться в ответвительных коробках или (при питании розеток шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток при помощи специальных зажимов или сжимов, а также пайкой, опрессовкой и другими способами, обеспечивающими надежность присоединения защитного проводника каждой розетки к нулевому защитному проводнику общей групповой цепи и независимость его отсоединения.
Цитата: ДБН В.2.5-27-06 Украина
4.3.5 Присоединение каждой открытой проводящей части к защитным проводникам должно быть выполнено таким образом, чтобы в случае отделения открытой проводящей части от системы защиты от поражения электрическим током (например, для проведения ремонта электрооборудования) защитные цепи остающегося в работе электрооборудования не прерывались (см. также 4.2.1.7).
Цитата: СТО РААСН 01-2007
Защитный проводник следует прокладывать таким образом, чтобы при монтаже розетки не происходило разрыва цепи заземления других розеток. Прокладка защитного провода шлейфом запрещается.

Шлейфуют "землю" на защитных зажимах розеток, светильников дилетанты или умышлено халтурщики, потому что так в разы, а иногда на порядки проще монтировать, в ущерб надежности и соответственно безопасности!

Нарушение цепи "земли" ни как не отображается на работе электроприборов и может быть незамечено вплоть до летальных исходов!

Довольно часто заказчики сами не хотят платить дороже, чтоб им сделали ПРАВИЛЬНО электрику, экономя на собственной, окружающих безопасности замыливая глаза инстинкту самосохранения, что мол у других так тоже сделано!

По уму помимо "земли" нужно ответвлять ещё фазный и нейтральный провода к каждому розеточному механизму, светильнику, даже в радиальной схеме, что существенно пожаробезопсней, лучше параметр бесперебойности электроснабжения групповой линии!
Цитата: СП 31-110-2003
Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).

14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;
для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка;
для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки);
для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.

Так же если уже сделана чистовая отделка могу добавить смежные розетки.